> 文章列表 > 施工现场消防水设置要求

施工现场消防水设置要求

施工现场消防水设置要求

施工现场消防水设置要求主要包括以下几点:

1. 消防水源

应设置稳定可靠的水源,可以是市政给水管网或天然水源。

当使用天然水源时,应确保在冰冻季节和枯水期也能顺利取水。

2. 消防水系统布置 :

临时消防给水系统宜布置成环状,以增强供水可靠性。

临时室外消防给水干管的最小管径不应小于DN100。

室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场均匀布置,间距不应大于120米,最大保护半径不应大于150米。

3. 消防水泵和水箱 :

至少设置2台消防水泵,1主1备,并保证24小时供电。

设置消防水箱或水池,以满足消防用水需求。

4. 消防器材配置 :

配备足够数量和规格的消防器材,如消防栓、消防水枪、灭火器等。

器材应设置在易燃区域和人员密集区域周围,方便使用。

5. 消防水系统测试和维护 :

定期进行消防水源流量、消防水管道水压、消防器材功能测试。

维护工作包括消防水管道清洗、消防器材检修和保养。

6. 消防标识和维护 :

设置明显的标识和指示牌,指示消防水源和消防器材位置。

定期巡查和维护,确保消防设施的完好无损。

7. 室内消防给水系统 :

建筑高度大于24米或单体体积超过30000立方米的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。

室内消防竖管应设置成环状,管径不应小于DN100。

各结构层应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并符合易于操作和间距要求。

以上是根据相关消防技术规范和实际情况总结的设置要求,请根据具体施工现场的条件和要求进行详细规划。需要注意的是,相关规定可能会随着时间更新,因此在实施时应以最新的规范为准。